零线电流过大

我采用三相四线制供电,带单相LED灯带,三相线电流23-24-26。零线电流65。请问正常吗?不正常应该怎么处理?
回复 收藏 举报

最新评论

楼层直达:

100325258_28416

  • 0 主题
  • 4 帖子
  • 103 积分
  • 身份:LV1 技术小白
  • E币:95
100325258_28416 2017-12-26 05:50:23 显示全部楼层
不正常,这样应为零线电流过大容易导致零线烧断,有导致部分设备烧毁的危险。解决办法是用低谐波的led电源给led供电。

忆轻狂

  • 2 主题
  • 118 帖子
  • 409 积分
  • 身份:LV2 初级技术员
  • E币:316
忆轻狂 2017-12-26 09:57:16 显示全部楼层
我记得三相四线制,零线电流是三相线的相加,所以这个数值应该是没错的,具体要看供电线路设计的冗余够不够。

青岛科大姜修玉

  • 1 主题
  • 2 帖子
  • 100 积分
  • 身份:LV1 技术小白
  • E币:100
LED灯带的交直流变压器已经安装完毕,没有别的办法能消除三次谐波带来的零线电流问题吗?
广告

100325258_28416

  • 0 主题
  • 4 帖子
  • 103 积分
  • 身份:LV1 技术小白
  • E币:95
100325258_28416 2017-12-27 07:39:45 显示全部楼层
三项电流在零线上是相互抵销的,零线电流应该为零,如果不为零就是谐波引起的。

忆轻狂

  • 2 主题
  • 118 帖子
  • 409 积分
  • 身份:LV2 初级技术员
  • E币:316
忆轻狂 2018-1-4 07:06:09 显示全部楼层
刚才又复习了一下三相四线制,的确是如此,零线电流应该为0。但是他这种接法不知道是驱动单相的LED负载的,是不是负载不平衡带来的?