加在零线与火线之间的压敏电阻有什么选型原则?

2017-5-2 09:29:55 显示全部楼层
加在零线与火线之间的压敏电阻有什么选型原则?
  一般是电压三倍。
  220VAC就得选耐压660VAC的?看的是VARISTOR VOLTAGE只要能满足660VAC就可以么?
   1286697085.jpg720x1280 132 KB


  以上为面包板社区群友提问。分享于此,集思广益

最新评论

楼层直达:

yonsung_3020738

  • 1 主题
  • 2 帖子
  • 85 积分
  • 身份:LV1 技术小白
  • E币:97
yonsung_3020738 2017-10-14 12:02:40 显示全部楼层
除了选钳位电压以外,应考虑压敏的通流量,通流量越大,本体直径越大

sales_263623713

  • 12 主题
  • 28 帖子
  • 242 积分
  • 身份:LV2 初级技术员
  • E币:145
sales_263623713 2019-3-18 12:45:39 显示全部楼层
电源线路防雷效果的好坏完全取决于压敏器件参数的选择和压敏器件工作的可靠性。压敏限幅值的选择是在市电的峰值310V的基础上加上20%的电网波动影响、10%的器件分散性误差和15%的因长期工作造成发热、受潮、元件老化等可靠性因素补偿,一般取值为470V~510V。