通常是RS485主機可以詢問多台儀表,但多台主機要詢問同一儀表就要在硬件上隔開以免硬件信號衝突.在軟件上則要有timeout機制來排隊避免衝突

真小白

  • 1 主题
  • 2 帖子
  • 100 积分
  • 身份:LV1 技术小白
  • E币:100
真小白 2017-5-4 05:58:02 显示全部楼层
有这方面的实际例子么?

wang_1114

  • 0 主题
  • 7 帖子
  • 110 积分
  • 身份:LV1 技术小白
  • E币:94
wang_1114 2017-6-11 01:10:11 显示全部楼层
需要发起一个令牌,时间片轮询方式通讯